首頁>>>技術>>>呼叫中心  呼叫中心產品

用經驗值就夠
——大規模呼叫中心主機選型

賀昕 2003/03/11

  在大型呼叫中心項目中,服務器的選型有一定技巧。

  怎樣選擇既符合系統要求,又不過分浪費資源的服務器?其中,還是有章可循的。

  在做大型呼叫中心項目時,如何根據現有系統的配置和應用規模、待開發系統規模需求來推算服務器的性能?其實,在歸納以往成功項目的基礎上,完全可以利用一些經驗值,使得這些原本復雜的問題得到快速準確的處理。

 

ibm 6h1企業級服務器的性能指標對照表

cpu數量

1cpu

2cpu

4cpu

6cpu

tpc-c值

9510

20310

34410

56130

ibm m85企業級服務器的性能指標對照表

cpu數量

2cpu

4cpu

6cpu

8cpu

tpc-c值

19500

34590

50790

66750

  以支持400-500線路接入,人工座席數規模在80-120之間的銀行呼叫中心為例,如果從節省投資、保證系統可用性角度考慮,可以將數據庫服務器、應用服務器、CTI服務器集成在同一個服務器群集中。

  假設數據庫服務器應支持500萬用戶數據的管理,并應支持每天10萬條交易流水的存儲。另外,考慮到未來三年內業務增長的需要(以銀行客戶量20%的年增長量計算),可以計算出服務器的處理能力。

  根據經驗,每天的交易的大部分會(huì )發生在中午前后的幾個小時內,以每天10萬筆交易流水計,假定全天業務的80%集中在4小時之內,那么系統的峰值交易量(每分鐘):100000×80%/(4×60)≈330筆/分鐘。

  根據大型應用系統開發的經驗,一般客服中心的數據庫操作大部分是查詢和日志記錄,而企業銀行和自動語音服務的交易一般也比較簡單,這樣的每個交易可以按10個數據庫操作計算(基本是用戶權限的校驗、用戶身份的驗證、日志記錄、數據包轉換等)。對于比較復雜的人工座席交易,每個交易按照20個數據庫操作計算(主要是業務解析信息和初始化信息的查詢)。那么,平均來看,每筆交易可以折合成15次數據庫操作,系統每分鐘處理的OLTP數為:330×15=4950。

  一般來講,系統CPU的工作時間不應該超過80%,否則系統性能會(huì )明顯下降。通常將 CPU的工作時間定在70%時,系統表現比較穩定。

  這部分CPU工作時間還要包括一部分處理系統任務的時間,一般按照20%計算。那么,給數據庫操作剩余的CPU工作時間是80%。

  系統的TPC-C值應達到:4950/(70%×80%)=8839。

  再考慮三年以后的增長情況(按20%每年遞增),應用服務器要求的系統TPC-C值就是:

  8839×(1+20%)×3 = 15273。

  由于設計方案是將應用服務器、數據庫服務器和CTI服務器分別運行在兩臺主機上,這兩臺主機互為熱備份,考慮到極端情況下(一臺服務器不能工作)三個服務器都要在一臺主機上運行,還要有一部分CPU時間用于處理應用服務器和CTI服務器的工作。

  按照慣例,對于能夠支持240條線路接入的呼叫中心,一般使用CTI服務器的配置是F50,配置單顆CPU、1GB內存,TPC-C值為2400。

  如果要求最大支持400-500條線路接入,可以按比例得出系統要求的TPC-C值2400×2=4800。系統開銷仍然按照占CPU時間20%計算,那么,主機的TPC-C值應該是:4800×(1-20%)=3840。這是CTI服務器要求的系統開銷。考慮到三年以后的增長情況(按20%每年遞增),CTI服務器要求的系統開銷就是:

  3840×(1+20%)3=6635

  在選擇應用服務器時,通常,對于支持200條線路接入的呼叫中心,使用的應用服務器的配置是F80,配置單顆CPU,系統的TPC-C值為6900。同樣地,按比例能夠很快得出該系統應用服務器的TPC-C值應為6900×2=13800。

  考慮到系統開銷占CPU時間的20%,再考慮到系統負載較輕的情況,系統CPU的工作時間可以計為60%,那么主機的TPC-C值就應該是:13800×(1-20%)×60%=6624。考慮到三年以后的增長情況(按20%每年遞增),應用服務器要求的系統開銷就是:

  6624×(1+20%)×3=11446

  將數據庫服務器、應用服務器、CTI服務器要求的系統TPC-C值加到一起是:15273+11446+6635=33354。有了TPC-C值,就可以通過查詢企業級服務器的性能指標對照表,確定目標系統的主機機型和CPU的數量。例如:從表中可以看到4顆CPU的配置情況下,6H1服務器和M85服務器的TPC-C值都可以滿足性能要求。

保證冗余結構是關鍵

  在規模較大的呼叫中心系統,由于IVR服務器、CTI服務器、數據庫服務器、應用服務器是關鍵應用,一旦出現故障將影響整個系統的運行,因此要采取冗余技術來避免單點故障。

  考慮到IVR服務器支持DTX插卡的數量限制等因素,應將DTX插卡分布到2臺以上的服務器上以實現冗余。如果條件許可,就可以考慮將工作負載較重的數據庫服務器單獨放在一臺服務器上,而將應用服務器、CTI服務器放在另一臺服務器上。兩臺服務器互為熱備份,當一臺服務器出現故障時,另一臺服務器可以將故障服務器上的應用全部接管過來,繼續運行。這種方案可以將服務停止時間減小到10分鐘以內，將系統停機造成的損失減小到最小程度。

賽迪網 中國信息化(industry.ccidnet.com)


相關鏈接:
注意客戶的差異性 2003-03-11
讓一體化呼叫中心更好用 2003-03-07
“混血兒”的“遺傳”優勢 2003-03-07
我國CTI技術的發展和未來 2003-03-06
SME也建呼叫中心 2003-01-13

分類信息:     文摘   呼叫中心文摘   技術_呼叫中心_文摘
亚洲精品网站在线观看不卡无广告,国产a不卡片精品免费观看,欧美亚洲一区二区三区在线,国产一区二区三区日韩 隆昌县| 尼玛县| 云梦县| 军事| 泾川县| 邵东县| 浙江省| 泾源县| 通城县| 青龙| 浦东新区| 内江市| 乐东| 古交市| 孟州市| 大理市| 合阳县| 尉犁县| 广平县| 兴和县| 和林格尔县| 大埔区| 山东省| 五莲县| 神农架林区| 文昌市| 海阳市| 灵寿县| 五指山市| 阳高县| 周口市| 奉新县| 禄劝| 宁远县| 阿拉尔市| 凉城县| 兴山县| 昭通市| 绥中县| 上思县| 塔城市| http://444 http://444 http://444 http://444 http://444 http://444